5 years 2 months ago #94
by itsirog
Yannis Tsirogiannis (Agricultural Engineer MSc PhD), works as Assοciate Professor at the University of Ioannina (Greece).
Ρύθμιση MAD και νέα συχνότητα / δόση άρδευσης was created by itsirog
Ερώτηση:
Όταν αλλάζω το MAD από 0,65 σε 0,35 η συνιστώμενη ποσοτητα άρδευσης μειώνεται. Είναι λογικό αυτό?
Απάντηση01:
Λογικό είναι γιατί του λες να ποτίσει στο 35% της συνολικής υγρασίας. Οπότε θα αφήσει να ξοδευτει 30% λιγότερο νερό πριν ποτίσει ξανά, συγκριτικά με το να περίμενε να πάει το MAD στο 65%.
Άρα ποτίζει πιό συχνά με λιγότερο νερό.
Απάντηση 02:
Έστω ότι έχεις υδατοικανότητα 20% και σημείο μόνιμης μάρανσης ίσο με 10% άρα διαθέσιμη υγρασία 10%. Με MAD 65% του λες να ποτίσει όταν η υγρασία πέσει στο 13,5% και αν έχεις το Optimisation factor ίσο με 1 να ρίξει όσο νερό χρειάζεται για να ανέβει η υγρασία κατά 6,5% και να φτάσει στο 20%. Με MAD 35% του λες να ποτίσει όταν η υγρασία πέσει στο 16,5% (πράγμα που θα συμβεί συντομότερα από ότι εάν περιμέναμε να φτάσει στο 13,5) και αν έχεις το Optimisation factor ίσο με 1 να ρίξει όσο νερό χρειάζεται για να ανέβει η υγρασία κατά 3,5% και να φτάσει στο 20%.
Αν είχες θέσει το Optimisation factor ίσο με 0,5 (50%), στην πρώτη περίπτωση θα έδινε όσο νερό χρειάζεται για να ανέβει η υγρασία στο 6,5%*50% ενώ στη δεύτερη 3,5*50%.
Όταν αλλάζω το MAD από 0,65 σε 0,35 η συνιστώμενη ποσοτητα άρδευσης μειώνεται. Είναι λογικό αυτό?
Απάντηση01:
Λογικό είναι γιατί του λες να ποτίσει στο 35% της συνολικής υγρασίας. Οπότε θα αφήσει να ξοδευτει 30% λιγότερο νερό πριν ποτίσει ξανά, συγκριτικά με το να περίμενε να πάει το MAD στο 65%.
Άρα ποτίζει πιό συχνά με λιγότερο νερό.
Απάντηση 02:
Έστω ότι έχεις υδατοικανότητα 20% και σημείο μόνιμης μάρανσης ίσο με 10% άρα διαθέσιμη υγρασία 10%. Με MAD 65% του λες να ποτίσει όταν η υγρασία πέσει στο 13,5% και αν έχεις το Optimisation factor ίσο με 1 να ρίξει όσο νερό χρειάζεται για να ανέβει η υγρασία κατά 6,5% και να φτάσει στο 20%. Με MAD 35% του λες να ποτίσει όταν η υγρασία πέσει στο 16,5% (πράγμα που θα συμβεί συντομότερα από ότι εάν περιμέναμε να φτάσει στο 13,5) και αν έχεις το Optimisation factor ίσο με 1 να ρίξει όσο νερό χρειάζεται για να ανέβει η υγρασία κατά 3,5% και να φτάσει στο 20%.
Αν είχες θέσει το Optimisation factor ίσο με 0,5 (50%), στην πρώτη περίπτωση θα έδινε όσο νερό χρειάζεται για να ανέβει η υγρασία στο 6,5%*50% ενώ στη δεύτερη 3,5*50%.
Yannis Tsirogiannis (Agricultural Engineer MSc PhD), works as Assοciate Professor at the University of Ioannina (Greece).